Opis produktu

Zasilacze buforowe przeznaczone są do bezprzerwowego zasilania urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz urządzeń przeciwpożarowych i automatyki pożarowej wymagających stabilizowanego napięcia 24V DC (±15%).

Zasilacze posiadają dwa niezależnie zabezpieczone wyjścia AUX1 i AUX2, które dostarczają napięcia 27,6V DC o sumarycznej wydajności prądowej w zależności od wersji:

Model zasilaczaAkumulatorPraca ciągła Imax aPraca chwilowa Imax b
EN54C-2A7
EN54C-2A17
7 Ah1,6 A2 A
17 Ah1,2 A
EN54C-3A7
EN54C-3A17
EN54C-3A28
7 Ah2,6 A3 A
17 Ah2,2 A
28 Ah1,8 A
EN54C-5A7
EN54C-5A17
EN54C-5A28
EN54C-5A40
EN54C-5A65
7 Ah4,6 A5 A
17 Ah4,2 A
28 Ah3,8 A
40 Ah3,2 A
65 Ah2,4 A
EN54C-10A17
EN54C-10A28
EN54C-10A40
EN54C-10A65
17 Ah9,2 A10 A
28 Ah8,8 A
40 Ah8,2 A
65 Ah7,4 A

W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje bezprzerwowe przełączenie na źródło zasilania rezerwowego w postaci akumulatorów. Zasilacze umieszczone są w obudowie metalowej (kolor RAL 3001 - czerwony) z wyznaczonym miejscem na akumulatory. Zasilacze współpracują z bezobsługowymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi wykonanymi w technologii AGM lub żelowej.

Produkt jest odpowiedni do systemów zaprojektowanych zgodnie z normami PN-EN 54-4 i PN-EN 12101-10

Wymagania funkcjonalneWymagania wg normZasilacze serii EN54C
Dwa niezależne źródła zasilaniaTakTak
Sygnalizacja braku sieci EPSTakTak
Dwa niezależne wyjścia zasilacza zabezpieczone przed zwarciemTakTak
Kompensacja temperaturowa napięcia ładowania bateriiTakTak
Pomiar rezystancji obwodu bateriiTakTak
Sygnalizacja niskiego napięcia bateriiTakTak
Doładowanie baterii do 80% pojemności znamionowej w ciągu 24 godzinTakTak
Zabezpieczenie baterii przed całkowitym rozładowaniemTakTak
Zabezpieczenie przed zwarciem zacisków bateriiTakTak
Sygnalizacja przepalenia bezpiecznika bateriiTakTak
Sygnalizacja uszkodzenia obwodu ładowaniaTakTak
Zabezpieczenie przed zwarciemTakTak
Zabezpieczenie przed przeciążeniemTakTak
Wyjście awarii zbiorczej ALARMTakTak
Wyjście techniczne EPSTakTak
Sygnalizacja niskiego napięcia wyjściowego-Tak
Sygnalizacja wysokiego napięcia wyjściowego-Tak
Sygnalizacja uszkodzenia zasilacza-Tak
Zabezpieczenie przed przepięciami-Tak
Wejście sygnału awarii zewnętrznej EXTi-Tak
Tamper otwarcia obudowy-Tak

Porównanie wersji zasilaczy


Moc zasilaczaPrąd ładowaniaWymiary obudowy
EN54C-2A756,8 W0,4 A335x308x82mm
EN54C-2A170,8 A390x406x88mm
EN54C-3A785,2 W0,4 A335x308x82mm
EN54C-3A170,8 A390x406x88mm
EN54C-3A281,2 A425x411x178mm
EN54C-5A7142 W0,4 A335x308x82mm
EN54C-5A170,8 A390x406x88mm
EN54C-5A281,2 A425x411x178mm
EN54C-5A401,8 A425x411x178mm
EN54C-5A652,6 A416x618x180mm
EN54C-10A17284 W0,8 A390x406x88mm
EN54C-10A281,2 A425x411x178mm
EN54C-10A401,8 A425x411x178mm
EN54C-10A652,6 A416x618x180mm

Przykład zastosowania

Schemat blokowy

Cechy produktu

  • Zgodność z wymaganiami norm PN-EN 54-4, PN-EN12101-10 oraz pkt. 12.2 wg Rozp. MSWiA z dn.20.06.2007 (Dz.U. nr 143 poz. 1002) ze zmianami z dn. 27.04.2010
  • Bezprzerwowe zasilanie 27,6V DC
  • Niezależnie zabezpieczone wyjścia zasilacza AUX1 i AUX2
  • Wysoka sprawność do 89%
  • Niski poziom tętnień napięcia
  • Mikroprocesorowy system automatyki
  • Pomiar rezystancji obwodu akumulatorów
  • Automatyczna kompensacja temperaturowa ładowania akumulatorów
  • Automatyczny test akumulatorów
  • Dwufazowy proces ładowania akumulatorów
  • Funkcja przyspieszonego ładowania akumulatorów
  • Kontrola ciągłości obwodu akumulatorów
  • Kontrola napięcia akumulatorów
  • Kontrola ładowania i konserwacji akumulatorów
  • Współpraca z modułami bezpiecznikowymi EN54C-LB4 i EN54-LB8 (wyposażenie opcjonalne)
  • Współpraca z modułami sekwencyjnymi EN54C- LS4 i EN54C-LS8 (wyposażenie opcjonalne)
  • Sygnalizacja optyczna - panel LED
  • Ochrona akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
  • Ochrona akumulatorów przed przeładowaniem
  • Sygnalizacja niskiego napięcia akumulatorów LoB
  • Zabezpieczenie wyjścia akumulatorów przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem
  • Kontrola napięcia wyjściowego
  • Kontrola stanu bezpieczników wyjść AUX1 i AUX2
  • Wyjście przekaźnikowe awarii zbiorczej ALARM
  • Wyjście przekaźnikowe EPS sygnalizacji zaniku sieci 230 V
  • Wejście awarii zewnętrznej EXTi
  • Zabezpieczenia:
    1. Przeciwzwarciowe SCP
    2. Przeciążeniowe OLP
    3. Nadnapięciowe OVP
    4. Przepięciowe
    5. Antysabotażowe: otwarcie obudowy - TAMPER
  • Zamykanie obudowy - zamek

Specyfikacja

Klasa funkcjonalna PN-EN 12101-10:2007A
Napięcie zasilania~230 V; 50 Hz
Sprawność89% max
Napięcie wyjściowe w 20°C22,0 V÷ 27,6 V DC - praca buforowa
20,0 V÷ 27,6 V DC - praca bateryjna
Maksymalna rezystancja obwodu akumulatorów300m Ohm
Napięcie tętnienia30÷150m Vp-p max.
Pobór prądu na potrzeby własne zasilacza podczas pracy bateryjnej52 ÷ 85mA
Współczynnik kompensacji temperaturowej napięcia akumulatorów-36mV/°C (-5°C ÷ 40°C)
Sygnalizacja niskiego napięcia akumulatorówUbat < 23 V, podczas pracy bateryjnej
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVPU>32 V±2 V, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przed zwarciem SCPBezpiecznik topikowy FAUX1, FAUX2 (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatorów SCP i odwrotna polaryzacja podłączeniaBezpiecznik topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
Zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem UVPU<20 V (± 2%) - odłączenie akumulatorów
Sygnalizacja otwarcia pokrywy zasilaczaMikrowyłącznik TAMPER
Wejście techniczne EXTiWejście zwarte - brak sygnalizacji
Wejście rozwarte - alarm
Akcesoria dodatkowe (nie będące na wyposażeniu zasilacza)Moduły bezpiecznikowe: EN54C-LB4, EN54C-LB8
Moduły sekwencyjne: EN54-LS4, EN54-LS8
Warunki pracy2 klasa środowiskowa (PN-EN 12101-10:2007), -5°C÷40°C
ObudowaBlacha stalowa DC01, 0,7÷1,2mm, kolor RAL3001 - czerwony
ZamykanieZamek na klucz
Certyfikaty, deklaracjeCertyfikat stałości właściwości użytkowych CNBOP-PIB Nr 1438-CPR-0628
Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB Nr 3501/2019
CE, RoHS
UwagiObudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania.
Chłodzenie konwekcyjne.
Wyjścia techniczne
EPS FLT; wyjście sygnalizujące awarię zasilania ACTyp - przekaźnikowe: 1 A 30 V DC/50 V AC
Opóźnienie 10s
ALARM; wyjście sygnalizujące awarię zbiorcząTyp - przekaźnikowe: 1 A 30 V DC/50 V AC
Sygnalizacja optyczna
Diody LED na PCB zasilaczaTak
Panel LEDObecność zasilania sieciowego 230 V
Obecność zasilania DC na wyjściach AUX
Sygnalizacja awarii

Odpowiedzialność za produkt