Zasilacz buforowy PPOŻ 22-27.6V DC 10A EN54C-10A40 PULSAR
1 174,45 zł netto exc. TAX
| Zewnętrzny |
brak w magazynie
Na zamówienie
|
Wysyłkowy |
dostępny
Wysyłka zazwyczaj do 48h
|
Wysyłki realizowane są w dni robocze od pn. do pt.
Opis produktu
Zasilacze buforowe przeznaczone są do bezprzerwowego zasilania urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz urządzeń przeciwpożarowych i automatyki pożarowej wymagających stabilizowanego napięcia 24V DC (±15%).
Zasilacze posiadają dwa niezależnie zabezpieczone wyjścia AUX1 i AUX2, które dostarczają napięcia 27,6V DC o sumarycznej wydajności prądowej w zależności od wersji:
| Model zasilacza | Akumulator | Praca ciągła Imax a | Praca chwilowa Imax b |
|---|---|---|---|
| EN54C-2A7 EN54C-2A17 | 7 Ah | 1,6 A | 2 A |
| 17 Ah | 1,2 A | ||
| EN54C-3A7 EN54C-3A17 EN54C-3A28 | 7 Ah | 2,6 A | 3 A |
| 17 Ah | 2,2 A | ||
| 28 Ah | 1,8 A | ||
| EN54C-5A7 EN54C-5A17 EN54C-5A28 EN54C-5A40 EN54C-5A65 | 7 Ah | 4,6 A | 5 A |
| 17 Ah | 4,2 A | ||
| 28 Ah | 3,8 A | ||
| 40 Ah | 3,2 A | ||
| 65 Ah | 2,4 A | ||
| EN54C-10A17 EN54C-10A28 EN54C-10A40 EN54C-10A65 | 17 Ah | 9,2 A | 10 A |
| 28 Ah | 8,8 A | ||
| 40 Ah | 8,2 A | ||
| 65 Ah | 7,4 A |
W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje bezprzerwowe przełączenie na źródło zasilania rezerwowego w postaci akumulatorów. Zasilacze umieszczone są w obudowie metalowej (kolor RAL 3001 - czerwony) z wyznaczonym miejscem na akumulatory. Zasilacze współpracują z bezobsługowymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi wykonanymi w technologii AGM lub żelowej.
Produkt jest odpowiedni do systemów zaprojektowanych zgodnie z normami PN-EN 54-4 i PN-EN 12101-10
| Wymagania funkcjonalne | Wymagania wg norm | Zasilacze serii EN54C |
|---|---|---|
| Dwa niezależne źródła zasilania | Tak | Tak |
| Sygnalizacja braku sieci EPS | Tak | Tak |
| Dwa niezależne wyjścia zasilacza zabezpieczone przed zwarciem | Tak | Tak |
| Kompensacja temperaturowa napięcia ładowania baterii | Tak | Tak |
| Pomiar rezystancji obwodu baterii | Tak | Tak |
| Sygnalizacja niskiego napięcia baterii | Tak | Tak |
| Doładowanie baterii do 80% pojemności znamionowej w ciągu 24 godzin | Tak | Tak |
| Zabezpieczenie baterii przed całkowitym rozładowaniem | Tak | Tak |
| Zabezpieczenie przed zwarciem zacisków baterii | Tak | Tak |
| Sygnalizacja przepalenia bezpiecznika baterii | Tak | Tak |
| Sygnalizacja uszkodzenia obwodu ładowania | Tak | Tak |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | Tak | Tak |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | Tak | Tak |
| Wyjście awarii zbiorczej ALARM | Tak | Tak |
| Wyjście techniczne EPS | Tak | Tak |
| Sygnalizacja niskiego napięcia wyjściowego | - | Tak |
| Sygnalizacja wysokiego napięcia wyjściowego | - | Tak |
| Sygnalizacja uszkodzenia zasilacza | - | Tak |
| Zabezpieczenie przed przepięciami | - | Tak |
| Wejście sygnału awarii zewnętrznej EXTi | - | Tak |
| Tamper otwarcia obudowy | - | Tak |
Porównanie wersji zasilaczy
| Moc zasilacza | Prąd ładowania | Wymiary obudowy | |
|---|---|---|---|
| EN54C-2A7 | 56,8 W | 0,4 A | 335x308x82mm |
| EN54C-2A17 | 0,8 A | 390x406x88mm | |
| EN54C-3A7 | 85,2 W | 0,4 A | 335x308x82mm |
| EN54C-3A17 | 0,8 A | 390x406x88mm | |
| EN54C-3A28 | 1,2 A | 425x411x178mm | |
| EN54C-5A7 | 142 W | 0,4 A | 335x308x82mm |
| EN54C-5A17 | 0,8 A | 390x406x88mm | |
| EN54C-5A28 | 1,2 A | 425x411x178mm | |
| EN54C-5A40 | 1,8 A | 425x411x178mm | |
| EN54C-5A65 | 2,6 A | 416x618x180mm | |
| EN54C-10A17 | 284 W | 0,8 A | 390x406x88mm |
| EN54C-10A28 | 1,2 A | 425x411x178mm | |
| EN54C-10A40 | 1,8 A | 425x411x178mm | |
| EN54C-10A65 | 2,6 A | 416x618x180mm |
Przykład zastosowania
Schemat blokowy
Cechy produktu
- Zgodność z wymaganiami norm PN-EN 54-4, PN-EN12101-10 oraz pkt. 12.2 wg Rozp. MSWiA z dn.20.06.2007 (Dz.U. nr 143 poz. 1002) ze zmianami z dn. 27.04.2010
- Bezprzerwowe zasilanie 27,6V DC
- Niezależnie zabezpieczone wyjścia zasilacza AUX1 i AUX2
- Wysoka sprawność do 89%
- Niski poziom tętnień napięcia
- Mikroprocesorowy system automatyki
- Pomiar rezystancji obwodu akumulatorów
- Automatyczna kompensacja temperaturowa ładowania akumulatorów
- Automatyczny test akumulatorów
- Dwufazowy proces ładowania akumulatorów
- Funkcja przyspieszonego ładowania akumulatorów
- Kontrola ciągłości obwodu akumulatorów
- Kontrola napięcia akumulatorów
- Kontrola ładowania i konserwacji akumulatorów
- Współpraca z modułami bezpiecznikowymi EN54C-LB4 i EN54-LB8 (wyposażenie opcjonalne)
- Współpraca z modułami sekwencyjnymi EN54C- LS4 i EN54C-LS8 (wyposażenie opcjonalne)
- Sygnalizacja optyczna - panel LED
- Ochrona akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
- Ochrona akumulatorów przed przeładowaniem
- Sygnalizacja niskiego napięcia akumulatorów LoB
- Zabezpieczenie wyjścia akumulatorów przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem
- Kontrola napięcia wyjściowego
- Kontrola stanu bezpieczników wyjść AUX1 i AUX2
- Wyjście przekaźnikowe awarii zbiorczej ALARM
- Wyjście przekaźnikowe EPS sygnalizacji zaniku sieci 230 V
- Wejście awarii zewnętrznej EXTi
- Zabezpieczenia:
- Przeciwzwarciowe SCP
- Przeciążeniowe OLP
- Nadnapięciowe OVP
- Przepięciowe
- Antysabotażowe: otwarcie obudowy - TAMPER
- Zamykanie obudowy - zamek
Specyfikacja
| Klasa funkcjonalna PN-EN 12101-10:2007 | A |
| Napięcie zasilania | ~230 V; 50 Hz |
| Sprawność | 89% max |
| Napięcie wyjściowe w 20°C | 22,0 V÷ 27,6 V DC - praca buforowa 20,0 V÷ 27,6 V DC - praca bateryjna |
| Maksymalna rezystancja obwodu akumulatorów | 300m Ohm |
| Napięcie tętnienia | 30÷150m Vp-p max. |
| Pobór prądu na potrzeby własne zasilacza podczas pracy bateryjnej | 52 ÷ 85mA |
| Współczynnik kompensacji temperaturowej napięcia akumulatorów | -36mV/°C (-5°C ÷ 40°C) |
| Sygnalizacja niskiego napięcia akumulatorów | Ubat < 23 V, podczas pracy bateryjnej |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP | U>32 V±2 V, automatyczny powrót |
| Zabezpieczenie przed zwarciem SCP | Bezpiecznik topikowy FAUX1, FAUX2 (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej) |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP | 105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót |
| Zabezpieczenie w obwodzie akumulatorów SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia | Bezpiecznik topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej) |
| Zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem UVP | U<20 V (± 2%) - odłączenie akumulatorów |
| Sygnalizacja otwarcia pokrywy zasilacza | Mikrowyłącznik TAMPER |
| Wejście techniczne EXTi | Wejście zwarte - brak sygnalizacji Wejście rozwarte - alarm |
| Akcesoria dodatkowe (nie będące na wyposażeniu zasilacza) | Moduły bezpiecznikowe: EN54C-LB4, EN54C-LB8 Moduły sekwencyjne: EN54-LS4, EN54-LS8 |
| Warunki pracy | 2 klasa środowiskowa (PN-EN 12101-10:2007), -5°C÷40°C |
| Obudowa | Blacha stalowa DC01, 0,7÷1,2mm, kolor RAL3001 - czerwony |
| Zamykanie | Zamek na klucz |
| Certyfikaty, deklaracje | Certyfikat stałości właściwości użytkowych CNBOP-PIB Nr 1438-CPR-0628 Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB Nr 3501/2019 CE, RoHS |
| Uwagi | Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania. Chłodzenie konwekcyjne. |
| Wyjścia techniczne | |
|---|---|
| EPS FLT; wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC | Typ - przekaźnikowe: 1 A 30 V DC/50 V AC Opóźnienie 10s |
| ALARM; wyjście sygnalizujące awarię zbiorczą | Typ - przekaźnikowe: 1 A 30 V DC/50 V AC |
| Sygnalizacja optyczna | |
| Diody LED na PCB zasilacza | Tak |
| Panel LED | Obecność zasilania sieciowego 230 V Obecność zasilania DC na wyjściach AUX Sygnalizacja awarii |